美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-13 09:49
這幾天看德國人的圖紙,請問他們為什么斷路器都這么使用?有什么意義嗎?謝謝
[ 此帖被xcamel在2012-02-13 10:05重新編輯 ]
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-13 21:10
這樣做是因為沒有帶熱保護的單相斷路器,同時在系統報警中需要輔助觸點信號,所以只有這樣,可見人家系統的安全意識高!
[ 此帖被szzhang001在2012-02-13 21:17重新編輯 ]
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師!
Email:   hfzwz@qq.com