185平方毫米的銅芯電纜怎么接最好?是用二個電纜頭各自先用DT銅接線鼻子壓好,再用螺栓把二個接線鼻子連接;還是用銅接線管把二個電纜頭都插進接線管,一次壓好?還有別的方法嗎?
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新編輯 ]
roverji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 331 點
下載積分: 3361 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2021-05-15
查看roverji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 08:09
引用
引用第13樓wul2.4g于2012-04-08 13:00發表的  :
用銅管連接是可以的,但本人一直以來都是交錯的接,如1號線連接部是4厘米,將其一半剪為2 厘米,一半是4厘米,2號線也如此,在銅管內是交錯連接的。即1號線的4厘米部分插入2號線的2厘米處,2號線同時也是這樣結構。再用液壓壓線鉗壓接好后做絕緣處理。這樣又不會發熱,又有機械強度。

此法為諸多連接方法中的精華,電工教程中都難以看到,值得到學習!185平方的銅線用銅管壓接是目前最普遍而相對可靠的方法,專用的合格銅管接頭是不用擔心它的長度和導電面積的,但它的導電過程主要是銅線——銅管——銅線,這個過程經過了兩個導電介面,而上述方法則產生了一個更直接的通路,有2厘米長度銅線在銅管擠壓下是直接導線對導線的,這部份不但減少了一個導電介面,而且在耐拉力強度上也有所加強,可靠性更高。