美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jiajia618
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1509 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2015-02-13
查看jiajia618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-08 07:01
一臺10KV800KW高壓電機,停用3個月,空載試機有異常響聲,就好象刮什么東西的聲音。停機檢查定子.轉子縫隙均勻,不純在有異物和刮碰,是不是高壓接觸器開據不一樣的原因,請高手不吝賜教,謝謝!!!
  會不會是高壓放電.。
[ 此帖被jiajia618在2012-04-09 11:02重新編輯 ]
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 11:57
查一下高壓電纜,將電纜上的灰塵和油污等東西清理干凈,如果是繞線電機的話,特別要檢查碳刷是否接觸良好。
另外再查一查電機的軸承,或者軸瓦的潤滑油有沒有異物。