圖片:
一臺老PLC:CPM1A-40CDR-A-V1的,電源版接觸不好,振動就老斷電停機,今天剛買了臺新的,程序從老的PLC里面讀出來,然后下載到新的PLC里面,現在的問題是,新的PLC老是做了五只產品,就停機了,5次動作都正常,我到網上找了一上,是不是沒把DM的值下載進去的原因,一直玩三菱的,歐姆龍的還是第一次玩,高手們多多指點一二吧,頭大 哎!感激不盡!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-13 07:11
如果到5次停機程序是樓主發的這一段,那么只要把這段程序禁用就行了。或者你把橫線下面的#5修改為足夠大的數值。