美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2012-04-22 22:17
我認為好象不太可能!1
hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-04-22 23:51
先來電筆、再就萬用表、最后鉗表。電流最直接
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-04-26 15:47
結論?
黃豆1983
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 233 點
下載積分: 1726 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-04-01
最后登錄: 2022-09-10
查看黃豆1983的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2012-04-26 16:37
回去好好檢查看看,怎么可能呢
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-04-26 19:11
要沒事萬用表沒有問題 就是試電筆有問題  還有可能你測試是零線哦
qq191
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2012-07-19
查看qq191的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2012-04-26 19:21
還真有點不相信
huajunfei
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 603 點
下載積分: 2152 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-09-04
最后登錄: 2012-08-15
查看huajunfei的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2012-04-26 19:30
沒遇到過
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-12-09
查看堅士人的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2012-04-26 19:56
支持22樓,接線問題經常會導至許多奇怪的現象
堅持的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 631 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-06-12
最后登錄: 2012-05-29
查看堅持的心的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2012-05-27 22:10
是不是火線和零線接反了,接火線的地方你接的是零線,接零線的地方你接的是火線,所以你用電筆量火線時,其它是零線,所以不電筆不亮,但是你用萬用表量相電壓時是有電壓的,不知道我的分析對不
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2012-05-27 22:52
可能是這相某處接口燒蝕接觸不良,這樣的怪事沒理由,肯定有問題
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2012-05-28 00:04
有可能那臺電動機出廠時里面的繞組中心線和其中的一相輸出線搞錯了;如果小功率電動機的話;也可以正常工作的;但是電筆測量是不亮的;隨便用一個小電動機試一下看看;
工控交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 166 點
下載積分: 429 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-11-18
最后登錄: 2024-03-03
查看工控交流的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2012-05-28 06:45
這種問題在我們以前的廠里長見,因為我們廠的全是三相220V沒有0線,因為變壓器是三角形接法,有一相接地的話,哪一相就對地沒有電壓,對其它相正常,用電筆測中間是不亮的