一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
趙峰
三人行必有我師!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-06-22
最后登錄: 2012-08-04
查看趙峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-17 22:19
我遇到過同樣的問題,樓主可以查一下線路,絕對有一相接地了,我的那次是線碰到蒸汽管道了,有時候接地,有時候不接地,也可以把電源關掉,電線一根一根的測對地的阻值,應該不難查到的,祝你好運