60樓  發表于: 2012-04-29 16:10
自從年后電腦車間加了幾臺曬版機三相的,沒幾天就出現這種現象了.有可能是曬版機的問題。因?yàn)槿嗨木漏保不能接三相電機,必須使用零線。
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
61樓  發表于: 2012-04-29 17:11
我知道怎么回事
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
62樓  發表于: 2012-04-29 18:32
他們說的都有道理   按他們說的做吧
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
63樓  發表于: 2012-04-29 18:41
調一下相序,看是不是三相嚴重不平衡。也有可能誤動作的。
華祥機電
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 517 點
下載積分: 1849 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-10-28
最后登錄: 2020-06-09
查看華祥機電的 主題 / 回貼
64樓  發表于: 2012-04-29 20:58
遇到過類似的,慢慢查吧.
xxjpc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 210 點
下載積分: 502 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2022-11-10
查看xxjpc的 主題 / 回貼
65樓  發表于: 2012-04-29 22:30
考沒考慮到電源潔凈度問題,設備負載是半導體材料,容易出現高次諧波,高次諧波引起的跳閘即不是簡單過載和漏電問題。當半導體負載超過一定數量時,不僅跳閘,還影響設備使用壽命。
sff0928
好好學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 169 點
下載積分: 464 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2022-03-28
查看sff0928的 主題 / 回貼
66樓  發表于: 2012-04-29 23:04
假設一個車間漏電電流20ma   另一個是20ma   那一起開不就跳了嗎
學習啊!
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
67樓  發表于: 2012-04-30 15:28
我以前有過類似現象,是零線虛了,還有一次是零線互用。總而言之,這種故障及其煩人。
zhgt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 253 點
下載積分: 465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-05-09
最后登錄: 2012-07-07
查看zhgt的 主題 / 回貼
68樓  發表于: 2012-04-30 16:14
同意4樓
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
69樓  發表于: 2012-05-02 15:31
我也基本同意漏電電流疊加跳的可能性大,但是這個問題找起來相當麻煩,解決的辦法應該還是有的。
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-11-24
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
70樓  發表于: 2012-05-02 16:06
         N線接地故障的表現,RCD后N線不能接地,RCD后,相線接地表現:一通電,立即跳。N線接地表現:通電后,1,可能馬上跳,2可能過一段時間跳,不定,3可能一直不跳,但打開某一開關立即跳,4綜合以上3項。
     檢查方法,斷開RCD,出線端電線拆下(漏電斷路器4901是不斷N線的),打開后面所有開關,在拆下的線頭上測線路絕緣,再一步一步往后查。查到故障處,處理,OK結束流程。
    最后一步,在此回帖反饋。
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-11-24
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
71樓  發表于: 2012-05-02 16:12