糾正一下:

各位大俠:

我想設計一臺加熱器,要獨立控制4組加熱棒,要用PID調節控制,
溫度采集可以用溫度模塊(可采集N個當前溫度),
三菱PLC只有Y0.Y1可用脈寬調制制輸出,(好像脈寬調制指令在一個程序里還只能用一次)
有沒有什么辦法夠實現,多次,多端口脈寬調制輸出,或有其它的PLC能夠實現多次,多端口脈寬調制輸出?

請各位指導一下,謝謝
另:PID調節在一個程序里可以使用多次嗎?
[ 此帖被sc511023在2012-02-19 18:02重新編輯 ]
zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 2209 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 1087(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-12-21
查看zhang850412的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-17 01:53
三菱Q系列啊