小弟現在正在做一套400H系統 在調試階段發現這樣一個問題:在開機送電時若先將0#機架上的CPU打到"run"狀態時無論是0#機架還是1#機架上的通訊模塊均可以發送和接受數據 此時若將0#機架上的CPU處于“STOP”時則1#機架CPU作為主站 此時發現1#和0#機架的通訊模塊只能接受數據 不能發送數據
在開機送電時若先將1#機架上的CPU打到"run"狀態時無論是1#機架還是0#機架上的通訊模塊均可以發送和接受數據 此時若將1#機架上的CPU處于“STOP”時則0#機架CPU作為主站 此時發現0#和1#機架的通訊模塊只能接受數據 不能發送數據