樓主  發表于: 2012-05-01 14:51
這樣的    今天寫了個MODBUS 通信  CPU是 西門子200   226   和兩個變頻器通信  我把程序傳到 CPU  v2.1版本的PLC沒問題 可想傳到版本是 V1.幾的PLC就檢測有錯誤  傳不上去   庫版本V1.2   求指教
spiffy
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 5804 點
下載積分: 1860 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-06-30
最后登錄: 2021-04-24
查看spiffy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 08:09
高版本不能用于低版本的