美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

三菱重工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 252 點
下載積分: 558 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2012-12-01
查看三菱重工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-03 23:25
圖片:
             今天接近傳感器出現誤動作,控制布料架運動   就是電機正反轉,   機械運行一個多小時就開始發生,料架沒到后限壓機就開始壓下去       呼呼呼呼呼   ,我看過程



序沒問題,電源:50A開關電源供電給7個24V傳感器,中間繼電器,還有一個臺煒306文本顯示器,是不是電源的問題啊       求大家給點意見。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 07:25
引用
引用第4樓dmh于2012-05-04 06:18發表的  :
檢查各傳感器的動作時否滿足程序,有沒有誤動作。

1,先檢查電機接觸器是否粘死。
2,檢查各傳感器和開關的動作是否一開機已經滿足程序運轉條件。
3,檢查輸出隔離繼電器是否粘死更換就可以。
4,檢查電源是否電壓波動異常,有條件可直接更換一個新的試一試。
5,檢查文本程序是不是異常,文本的輸出硬件是否損壞。
樓主留言:
  謝謝你提供的意見
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人