美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ljfsss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 198 點
下載積分: 582 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2020-11-13
查看ljfsss的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-05 00:03
圖片:
如圖,我原來我把感應器就裝在灌注的哪個工位位置,開始是可以的,但是蠟水灌進去的時候會濺射出來,還會溢出來,會把光電感應器的孔塞住,那樣的話就不起作用了,這樣的話有沒有模具筒在那里都會灌蠟。
我就想把感應器裝在圖中那個位置,提前三個工位先去感應檢測到有產品了,然后等過了三個位置剛好到了灌注的地方,開始灌蠟,也就是說讓plc記住剛才檢測到有產品,到了位置就驅動Y1進行灌注,看起來簡單,我老是沒想到方法, 因為產品有時候會一個接著一個來,有時候會有空缺,空缺的時候怎么去處理程序呢,請教大家給點提示,謝謝了!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 06:36
方法簡單!!!用移位指令!!有產品經過填入1,無產品經過填入0!在馬達定位處移位比較就行了!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cailiang123) 非常正確
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1