長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
|
哈哈開國際玩笑,肯定不行,150平方的立馬燒掉 |
---|---|
|
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
|
假設你的導線是同一材質的,依據公式R=pl/s,s為導線的截面積,它們p(用p代替,*打不出來)值是一樣的,l長度一樣長,并聯的話300平方毫米的導線承受的電流時150平方毫米的2倍,并聯的話,負載800安培,那么300平方毫米的承受2/3的電流533A,150平方毫米的承受1/3的電流266A,眾所周知,300平方毫米的可以承受600A,150平方毫米的可以承受300A, 這樣做應該是可以的。 |
---|---|
|
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
|
可以的因為兩條的阻值不一樣以為分配也不一樣,基本上可以得到合理分配注意一下長度不要300的太長150的太短。要讓它們的阻值比也差不多150:300 |
|
---|---|---|
|
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
|
問下樓主,試了在公布答案!!!!!!!!!!!!!,各有各的說法! |
---|---|
|
工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
|
有過實際使用經驗,在使用一段時間后小線發熱(線路基本24小時滿負荷),一根120一根240并用,說沒問題的只是負荷沒上去而已。 |
---|---|
|
deeply
級別: 略有小成
|
不要被公式欺騙了,小的線雖然電阻大,但是電阻大的通過的電流也會變小,熱能是按I2*R來計算的,所以個人認為沒問題,不過是2+1<3 |
---|---|
|
duyuanfang
級別: 探索解密
|
主要是根據負載的情況,如果負載過大導致發熱量過大,300平方的線估計能夠承受,但是150平方估計不行,還是保險一點換一根線吧,僅代表跟人意見。 |
---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|
感謝大家的熱心參與;感謝家園網這個平臺;我沒有并上去;怕150的發熱嚴重;我把大小6個電動機110kw左右分流到150這支線上;看了大家的綜合意見;并上去應該是問題不大的;下次系統維修保養時并上去; |
|
---|---|---|
|
黎明
最近比較忙?
級別: 工控俠客
|
有理,支持 |
---|---|
|