美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-05 12:22
現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 17:30
引用
引用第11樓a888888于2012-05-05 15:29發表的  :
看來你們都是只搞PLC的,誰說不行?從變壓器到低壓柜不就是兩條并走的啊?我們公司以前是300的線小了我就是并了150的線,現在不是用的好好的有4年了!

是可以。會分流一部分。但150的會發熱。
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-05 17:33
引用
引用第17樓luguoqing于2012-05-05 16:18發表的  :
一平方毫米銅線可以承受2A不發熱

你試一下看看。根據長度來定。