林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
|
我大概也知道是怎么回事,我是說我這個熱電偶這頭是2條線的 有2條線是并在一起是 一條是單獨是 溫控儀就接3個接線端子 我就是想不通怎么會怎么接線啊? |
---|---|
|
qumin000017
級別: 略有小成
|
好像是PT-100的,我就在PCB電鍍線接過,不過三條線的熱電偶,是用在搞精度的溫度控制,它有一根白線,還有一根紅線,還有一根淺色線,其實接倆根線也是可以用,就是在溫度反饋值上有點差異,在溫控器上有一個什么值要設定,好就沒有搞了有些不記得了, |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
|
應該是熱電阻來的,PT100型熱電阻有三條線,二條主線,一條溫度補償線(好像有A、B1、B2之分),溫控表這邊也有三個接線端子,共六個接線頭。你這是典型的接錯線造成亂顯示的,只要找到那條溫度補償線就好辦了。最好是拿熱電阻到表那里試一下,分清是那條線。不然,假如手氣不好的話,溫控表距熱電阻又有點遠,那這六根線頭可以把你接哭。 |
---|---|
|
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
|
|
---|---|
|