樓主  發表于: 2012-02-19 10:23
有臺設備要用到2軸輸出,plc用fx1n,dplsv用到兩次。有個問題想問一下各位大俠——1:plsv能用幾次;2:用dplsv d100 y0 y4 ,dplsv d105 y1 y5 指令是否還占用了y2和y3輸出端子〔因為我40mt的輸出用完,想用y2 y3驅動電磁閥〕;3:回原點指令zrn有沒有使用次數限制。
希望大俠們3個問題給于回答,先謝謝大家了!
學無止境
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-19 12:04
y2和y3沒有占用 Y0 Y1是軸輸出 Y4 Y5是反轉信號 Y2Y3是空點 知道嗎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(蕭風) 熱心助人