美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-12 18:28
前段時間公司做了臺膠管擠出機,就是一個55KW的電機帶動螺桿旋轉,需要低速高負載啟動,考慮成本選用的是新時達的55KW的變頻,但是膠料硬度增加后,會出現低速啟動時過流保護,然后換成了77KW的變頻 ,依然有類似問題,之后從機械負載找原因,有所改善。
拋開這臺設備的本身,我想和大家請教下變頻低速帶負載啟動的問題。
第一,變頻器的恒功率和恒轉矩模式是如何規定的,廠家和我說的意思是,50HZ以下是恒功率,低速啟動時候輸出轉矩逐漸加大,超過50HZ后屬于恒轉矩,不知這種說法是否正確
第二,我選用的是V/F控制方式,自定義了V/F曲線,用來優化電機的性能 ,但是效果u=bu太明顯。
所以關于低速高負載的變頻啟動場合,如何變頻選型和控制方式的選擇設置,有這方面的經驗的大俠們熱烈討論下。
mtjbydd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 290 點
下載積分: 428 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-07-09
查看mtjbydd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 10:49
學習了