工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
mojane
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 140 點
下載積分: 488 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-08-26
最后登錄: 2024-07-22
查看mojane的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 21:09
如果是歐姆龍PLC接入380的電壓壞掉的,可以用外部24v開關電源接入原plc 24v電源輸出端。應該能正常工作!