J2205印刷機的三菱a500變頻器頻繁顯示故障代碼E.0C2,此時剎車抱死,斷開電源過一會又能正常開機工作,但還會再次出現同樣故障。電機正常,印刷機也正常,在無載荷時也會出故障(脫開電機傳動皮帶,電機空載)
[ 此帖被zf267在2012-02-21 10:39重新編輯 ]
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-06-14
查看kissko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 18:48
這種故障是減速中過電流,可以調參數弄好,調不好功率板出問題了。     
南科自動化設備維修中心
18666449248