國標有規定:空開或負荷開關的接線一定要規定上進線下出線的嗎?如果我從下接進擴,上接出線又會怎么樣?
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 23:23
是的;低壓方面;漏電保護器除外;斷路器上下進出線沒有關系的;