美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 13:21


 
上述兩幅圖,梯形圖里第一幅在前,接著是第二幅。

當Y002=ON時,緊接著X003 = ON , X004 = ON 接通一次時,Y003為什么一直沒有ON過?
我這個接的是電動機,當正轉運行時,X003和X004傳感器分別導通一次(計數器分別計數一次)時讓電動機停止運行

結果這個梯形圖運行時,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),請教錯在哪里??
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 13:52
3樓的,我取消C0 C1的復位,Y3就會得電
這個沒錯
問題是我程序里一定要對其進行復位操作的,該怎么處理呢?
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-21 14:25
改為上升沿后Y003也沒亮. 感覺還是錯在復位RST上

額外的問一下,所謂的RST復位,是不是對開關量(比如ON的變成OFF,  OFF的還是OFF,  寄存器D型的值變為0  ?)
純外行新手。