美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 13:21


 
上述兩幅圖,梯形圖里第一幅在前,接著是第二幅。

當Y002=ON時,緊接著X003 = ON , X004 = ON 接通一次時,Y003為什么一直沒有ON過?
我這個接的是電動機,當正轉運行時,X003和X004傳感器分別導通一次(計數器分別計數一次)時讓電動機停止運行

結果這個梯形圖運行時,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),請教錯在哪里??
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 13:42
程序自己邏輯錯誤。因為當Y3將要亮的時候,你又講C0/C1復位。這樣Y3將不可能得電。為了確認這個判斷可以零時將復位C0/C1取消看看。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-21 16:29
如果允許在Y3得電后一段時間后將計時器C0/C1復位,你可以用Y3使定時器延時后復位計時器,方法很多看你如何運用。