比如16位 D0.0 D0.1 D0.2 D0.3...........D0.F 只要兩個及以上的位ON 就輸出報警,懇求各位幫幫忙 三菱Q的PLC
怎么樣用一兩句指令寫
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 21:22
不好意思,沒用過三菱Q系列的,下面我寫錯了啊!當然,后面的程序是對的。
公司里好多進口設備都是歐姆龍的,輸入輸出都有小數點 0.0    0.1    0.2    0.3  .......0.15,沒想到三菱也可以用,看來三菱也和歐姆龍學習了。


唉~~~~~
樓主什么意思啊!
D0.0 D0.1 D0.2 D0.3...........D0.F    是三菱什么系列的啊?我沒用過。
還有,D1~DN 是數據寄存器,沒有比較,怎么會有ON的狀態啊!!

樓上的好象也不懂吧?
樓主提出的問題是不可能的,而你去回答了,但又回答錯了,唉~~~~~~~~~~~~~~~
如果把 D 換成 M,那還可以試試。
ld m8000    (沒用過Q系列的。)
sum k4m0 D100
ld>= d100 k2
out y0
[ 此帖被meipingboy在2012-05-26 23:07重新編輯 ]
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-26 21:44
Q系列 也不對啊!D3無法強制 ON 啊!
還是那句話,沒有比較,D3 是無法ON 的啊!
再說,能輸入 D0.1  ???
三樓的話啥意思?是我說錯了?還是說對了?
錯了,請指出來

  
[ 此帖被meipingboy在2012-05-26 21:49重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cailiang123) 真服了你
  • 活到老學到老:還有 8  分沒學到
    meipingboy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 528 個
    工控威望: 735 點
    下載積分: 9628 分
    在線時間: 609(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看meipingboy的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-26 22:12



    試了N次,輸不進
    單獨可以輸進去
    LD D0.5 就可以
    搞不懂了
    活到老學到老:還有 8  分沒學到
    meipingboy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 528 個
    工控威望: 735 點
    下載積分: 9628 分
    在線時間: 609(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看meipingboy的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-26 22:16
    還是7樓厲害
    一句話我就明白了
    D可以當繼電器用的話,一切問題就解決了
    既然可以當繼電器用,那么 比較指令是不能寫入了

    除了7樓,上面幾位還是說不清楚
    活到老學到老:還有 8  分沒學到