樓主  發表于: 2012-05-30 17:13
有一臺設備上面有加熱系統,我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我寫不了,請朋友們指點一下?我已經想到了,謝謝大家
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:55重新編輯 ]
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-31 08:48
我外行新人,說一下,說錯了別怪
用M002做起始脈沖
然后監控4組加熱管
當有任意兩個加熱管到達60度時,講其退出,用保持用輔助繼電器設置這兩個退出的狀態
這兩個狀態得電,就是一直退出狀態。

每次啟動,M002就會重新開始觸發。