樓主  發表于: 2012-06-05 11:02
請問朋友們怎么才能用兩個電位器控制一臺變頻器呀?或者用別的方法在兩地控制一臺變頻器呀?我本來想用繼電器轉換可是不行,工藝是這樣的,一條流水線要求兩頭能控制整條線的速度,還要兩邊都要裝速度表,運行時不能停機,速度不能跳動,流水線兩端分為AB,兩端都裝電位器,比如A端調變頻轉速是40HZ,這時變頻器是按40HZ運行,這時操作工到了B端發現轉速低或者高,他要在B端調速,這時流水線的狀況是不能停,并且速度也不能變,如果要裝轉換開關的話,那他一開轉換開關,流水線肯定會停一下,還有B端的電位器也不對呀,我用10K的電阻,A端調的是40HZ比如電阻阻值是5K,那我在打開B端時,電阻有可能不是5K,那速度肯定是會變的。
[ 此帖被我不是老板在2012-06-05 20:27重新編輯 ]
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 8141 點
下載積分: 4526 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-23
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 20:00
兩個電位器輸出端分別串二極管,然后并聯就可以了,接二極管的目的是防止輸出電壓反串,互相干擾。接電位器端的為二極管正極,不可接反。