美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64478 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝
dywcdp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 113 點
下載積分: 705 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2012-07-27
查看dywcdp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 14:13
變頻器運行會產生諧波,如用漏電斷路器會誤動。