美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

宋正偉
心中的原風景
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 258 點
下載積分: 119991 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2012-01-02
最后登錄: 2024-12-27
查看宋正偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-15 09:41
各位大俠:
     現我公司有2臺“德瑪”牌的變頻器,分別帶2臺電機,電機是1。5KW,三角形接法是220V,6。4A,   星形接法是380V,3。7A。  但現在有一臺變頻器老是顯示:AOL,電機停轉。我測電流一臺是3A左右,這臺不正常的是7A左右。我把不正常駐的那臺空載測電流也是6。5A,電機又沒問題。現在小弟不明白的是:二臺一樣的電機,一樣的變頻器,變頻器設定的是一樣的參數。這什么二臺電流不一樣,所帶負載也是一樣的。跪求指點。順便補充:2臺電機接法都是三角形。2臺變頻器接線也都一樣。什么都一樣,為什么最流不一樣,用了二年了,以前不會出現老停轉現象。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 15:35
改成星型接法
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵