sumdens
級別: *
|
碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。 給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。 問題1. 這種控制思想合理可行嗎? 問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。 問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。 請教高手討論。 |
---|---|
|
sunsongfang
級別: 略有小成
|
我覺得你的這種想法是對的,建議你用最簡單的方法,就是把檢測主機的電流值直接用它來控制給料變頻器. 這樣需要你將變頻器設置為UP/DN的控制參數.不要管它滯后的時間,你先設定一個基準的電流值,只要過載了,就讓給料變頻器的轉速減小,(一般的變頻器默認設置為0.1HZ/分鐘,你可根據實際情況自己設置這個變化量),反之,增加轉速. 這樣的程序我在切割石料的機械上(繩鋸)現在還用,很好的.(太復雜的程序反而麻煩)這樣會減少你的成本和調試時間. 希望能給你幫助. 忘了告訴你,因為是負邏輯控制,你應該將變頻器也設為負邏輯參數.如果變頻器用的是0-10V的控制方式,可外加一個電流變送器,讓它輸出0-10V的電壓.這個市面上很多,便宜的. [ 此帖被sunsongfang在2012-06-20 11:56重新編輯 ] |
---|---|
|