碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

zbd111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 135 點
下載積分: 582 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2012-06-27
查看zbd111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 17:36
軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制腰腹吸脂