美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

duoduo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2775 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2024-04-01
查看duoduo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-19 16:12
三菱PLC當時狀態從S20轉到S21時,S20狀態器下的指令SET Y1能否一直保持輸出
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 17:02
SET 是要復位RST  才OFF的。一點也不奇怪。
你要讓Y1轉到下一狀態斷開,就不要用SET。
樓主留言:
多謝!
活到老學到老:還有 8  分沒學到