美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-27 08:20
實現一個恒壓的系統。我自己理解下。不對的地方希望指正。
用FX系列PLC。是不是壓力傳感器通過變送器把模擬量信號傳送到A/D模塊。然后通過A/D模塊傳到PLC。此時如果數字值和設定的數字值不等。PLC會輸出一個趨向與設定值相等的一個數字量信號到D/A模塊。然后再由D/A模塊轉換為模擬量給執行器。還有一點不明白。PID什么時候用 ,可以不用嗎?我以前只做邏輯設計。這方便沒做過。才自學的。望大家不吝賜教,不勝感激!
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-06-27 08:32重新編輯 ]
aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2276 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-27 09:43
最好還是用PID。把PID參數設置好非常簡單有效。以前用過三菱的PID控制溫度。就是參數開始不是很理解設置麻煩點,不過理解后就好了。