實現一個恒壓的系統。我自己理解下。不對的地方希望指正。
用FX系列PLC。是不是壓力傳感器通過變送器把模擬量信號傳送到A/D模塊。然后通過A/D模塊傳到PLC。此時如果數字值和設定的數字值不等。PLC會輸出一個趨向與設定值相等的一個數字量信號到D/A模塊。然后再由D/A模塊轉換為模擬量給執行器。還有一點不明白。PID什么時候用 ,可以不用嗎?我以前只做邏輯設計。這方便沒做過。才自學的。望大家不吝賜教,不勝感激!
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-06-27 08:32重新編輯 ]
376775387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 3448 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-08-07
查看376775387的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-27 08:42
以前做過類似項目,弄到最后就放棄PID指令了,自己寫些指令(理論還是和PID一樣)。一般直接讀取的模擬量都是一組漂浮不定的數字,自己寫些程序去定期采集去平均,輸出也是類似的道理。呵呵。。。我功底不扎實只能用土辦法了。
一直在學習
376775387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 3448 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-08-07
查看376775387的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-27 08:44
不過我做的時恒溫。效果還可以。