樓主  發表于: 2012-06-28 14:06
有一自動老化房,進口有一個產品進入老化檢測開關,出口有一個阻擋器和一個產品出檢測開關.老化房內可容納200臺產品,產品在進入老化房的時間間隔不等,但產品是一次排列,當產品老化時間等于四小時就可出產品,產品是一邊進一邊出,流水作業.但要求每一臺進入老化房老化的產品,其老化時間都必須是四個小時或大于四小時.望高手們給指點一下怎么編這個程序?三菱FX PLC.難點在怎樣給每一個進入老化的產品做一個時間跟蹤.當時間等于四小時,就可提示出口可以出.產品出去后,復位此時間,等待進口產品進入時,再次使用此時間.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新編輯 ]
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-29 19:07
如果按你的要求來說,產品進去時記下時間,每分鐘與現在時間比較一下,就可以判斷出有沒有要出來的產品了,
建議你自己做個時間軸,用雙字節存儲,沒分鐘+1,可以用一輩子了。這個的話用FX可能不好寫,用Q的吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213)
  • 下載積分:+1(zhujiyuan) 熱心助人,祝好人常樂