樓主  發表于: 2012-07-04 14:55
不管是讀或寫都只能6100程序步左右(原先CPU里有28000程序步的),寫的時候出現如圖




xinwang6
安裝維修印刷機電路
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 365 點
下載積分: 7777 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-12-12
查看xinwang6的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-04 20:38
引用
引用第1樓tuanailing于2012-07-04 16:00發表的  :
是你的內存卡問題,讀出、寫入都是到內存卡的!

要么內存卡里面DIP開關沒設置好, 要么內存卡容量不夠



但是程序是已經運行了很長時間的啊?DIP開關沒動過,還是和原來一樣,怎么會內存不夠呢?再說這款A3A系列PLC是沒內存卡的,只有兩個EEPROM芯片存儲程序數據,我懷疑是CPU模塊壞了
xinwang6
安裝維修印刷機電路
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 365 點
下載積分: 7777 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-12-12
查看xinwang6的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-06 15:06
引用
引用第3樓jiaogeishui于2012-07-05 16:55發表的  :
CPU有問題,會出錯的,且CPU有問題的話,RS232你都連不上,我覺得你是不是改了PLC參數,是不是把CPU或其它模塊的地址設錯了



沒改過任何參數,地址沒改過,只是通信模塊和遠程IO之間的線拔過出來,不過我把通信模塊到遠程IO上的線都測過,肯定不會是接口接觸不好。我只保留CPU模塊,通信和外圍都不要,程序也是讀寫不了,所以我就懷疑是CPU模塊有問題。這套系統是底板是8插槽的A35B,然后左邊是電源,再過來是A3Acpu模塊,再過來是兩個通信模塊,一個是和人機及操作臺通信,一個是和十多個遠程IO模塊通信。
xinwang6
安裝維修印刷機電路
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 365 點
下載積分: 7777 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-12-12
查看xinwang6的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-10 22:06
問題已經解決,把A3ACPU換掉能讀寫,只是讀出來有錯誤,把電池也換掉就解決了