三菱FX3U-48MT通電以后什么包括電源指示啊什么的,什么指示燈都不亮,也沒一點反應,大概是什么問題呢?謝謝各位指點
虛心使人進步,學無止境啊!
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 19:29
你把PLC  的24V  電源的負載全部脫掉   從上電看正不正常。正常 就是24V 負載短路造成。不正常是PLC 內部電源板壞了。