楊霖
做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
|
我剛剛做了一個程序,在FX1S PLC中使用高速計數器,然后對計數器進行比較指令輸出,但是實際運行時Y0沒有輸出,請教一下高手們問題在哪里?? 難道是對高速計數器不能使用比較指令 ??? 程序:LD M8000 OUT C252 K 9999 LD= K3000 C252 SET Y0 我改為LD C252 OUT Y0以后就可以輸出Y0了。 |
|
---|---|---|
|
楊霖
做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
|
多謝樓上各位朋友的指點,很多東西看書上是沒有的。明白了,呵呵、、、、 |
|
---|---|---|
|