alun11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 217 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2024-11-25
查看alun11的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-07-11 21:41
就是可控硅并聯
twbnh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 298 點
下載積分: 300 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2006-09-09
最后登錄: 2024-11-23
查看twbnh的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-07-11 23:24
負載不對,接AC負載
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28725 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-28
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-07-12 08:14
一般的固態繼電器只能接交流負載,渤現在有用MOSFET的固態繼電器可以接直流負載
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28725 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-28
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-07-12 08:16
一般的可控硅型只能控制交流
MOSFET可以控制直流
自動化單機,生產線,項目編程調試!
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2021-11-13
查看nyzeng的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-07-12 08:38
兄弟,搞不好你買了個垃圾,我前幾天也碰到了,控制馬達的,常ON了使馬達失控,東西撞壞了,也燒壞了,虧死了。使用前已經瞭解、評估過了,結果沒用幾天就壞其中一個了。
wjun7610
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 708 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2024-11-08
查看wjun7610的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-07-13 21:07
固態繼電器就是可控硅反并聯的器件集合,屬于交流調壓元件,不能作為直流調壓用的。
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 734 個
工控威望: 8142 點
下載積分: 4568 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-24
查看thawless的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-07-13 21:57
10樓和14樓正解,固態繼電器過零自動斷開,直流負載沒有反向過零點。
現在也有晶體管輸出的固態繼電器,我幾年前用過,品牌不記得了,呵呵
huangyuehua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 340 點
下載積分: 456 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2007-06-10
最后登錄: 2020-02-28
查看huangyuehua的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-07-18 08:33
固態繼電器是有這樣的問題,我也遇到過
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-07-18 20:07
不懂呀!向大家學習了!!
tc1393
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1224 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2012-10-15
查看tc1393的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-07-19 22:16
應該是壞了,換一個新的試試.用固態控制直流24V,是不是浪費了點.
飛仔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 271 點
下載積分: 534 分