工廠有個供水項目要改造,泵站離控制柜60M,控制柜離中控室120M?刂乒褚杉秒娏、電壓還有泵房管道壓力、水溫,使用S7-200的PlC,如果要把所有信號都引到控制柜的模塊上布線太長了,還都是地埋線,以后維護都費勁,最關鍵的是現在市面上流行的電量采集模塊都是RS485通訊的,現在想通過S7-200的PlC通訊口把遠程采集模塊的數據讀進來,哪高手有做過,希望能給個例程,有償提供也可。
lmxwin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 119 點
下載積分: 583 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-07-03
最后登錄: 2021-06-05
查看lmxwin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 15:30
你的儀表如果是走modbus rtu的話,可以直接調用庫函數,用里面的modbus master指令,幫助里面有詳細的使用說明
圖片是我寫的主站程序 [upload=1]
lmxwin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 119 點
下載積分: 583 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-07-03
最后登錄: 2021-06-05
查看lmxwin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-14 15:31
圖片:
圖片第一次沒有上傳成功