級別: 家園常客
|
其實交流接觸器是控制加熱的,都是3kw,大部分點都用在幾十臺水泵上的,變頻器是1.5KW,原來考慮把變頻器裝上面的,考慮接線排的位置放的太低,接線時不好接,還有聽說變頻器不能和PLC裝的太近,說有影響所以把變頻器搞到最下面,控制柜子是設計錯了,因為頭一次搞,好多東西都是現學現賣的,還有一邊搞一邊改,還有潑冷水的,唉,不好干呀,做這個柜子也是證明自己的實力吧,當然是為了讓老板加工資了,現在才3500一月,老婆孩子一家人去了吃喝,所剩無幾了。 |
---|---|
|
jxt520102
級別: 家園?
|
建議先將原理圖畫好,再將元件布置圖、內部接線圖等畫好,在進行柜內施工;這樣可以少走彎路。 |
---|---|
|
zhangtao0917
回收各品牌PLC 變頻器 伺服 觸摸屏 溫控器 傳感器等工控
級別: 論壇先鋒
|
不錯! |
|
---|---|---|
|
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
|
第一次做已經不錯了,需要改進的地方:PLC周圍空間太小不利散熱,變頻器不應該安在最下邊,要趴下調試,這兩樣應該放在柜子的中部,端子排應該放在下面。擺放的位置從上往下應該是:空開、保險和開關、穩壓電源、PLC、變頻器、繼電器、接觸器、端子排。 走線看著也不舒服。 |
---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
|
還可以,第一次整理得還算規范,不過線槽切得太爛,不好看啊 |
---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
|
不錯了。很好了。 就是要注意下散熱。其他沒什么了。 |
|
---|---|---|
|
weilinyi
級別: 工控俠客
|
你哪接線端子改用無絕緣那款就更漂亮啦,溫度表換成觸摸屏顯示,變頻器調速與控制用通訊,哪就更簡潔啦,第一次做,技術不錯。 |
---|---|
|