樓主  發表于: 2012-07-19 15:22
傳輸程序時候;快完成時(80%左右),會跳出一個窗口; 上面顯示【由于PLC中存在錯誤,無法改變PLC模式】 錯誤代碼45,,,發生運算錯誤。
以上查看相關資料,按上面解決了,但重新關機在開機時候,PLC還是會報警,監視時和上面一樣情況。
       請教各位同志,給點建議,實在是郁悶,,,,。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-19 19:59
松下PLC出現這類問題很正常,我剛學這個的時候感覺容易出錯,很對與數據運算有關,也有與系統寄存器設置有關,還有數據范圍等問題。