這個問題好解決,每次液面沒有達到液位計時,先打開小注水管,檢驗液位計,只要液位計動作,就關閉小注水管,打開大的注水管;如果液位計不動作就同時復位大小注水管! |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
兩個傳感器,簡單可行,不需機械配合,電氣自己就解決了。但不同的邏輯關系,帶來不同的問題。 1: 兩個傳感器是 “或”的關系,任意一個發訊都認為水位到,只要有一個好,就能正常工作。 帶來的問題是,如果不去檢查,不知道一個已壞,那么等同于單個傳感器,終有一天另一個也壞,結果“水滿為患!” 2: 兩個傳感器是 “與”的關系,兩個都發訊才認為水位到,那么任意一個壞都會造成“水滿為患!” 兩種方法好像第一種好些,但也是建立在經常人工檢查的基礎上,單個工作只是臨時救急,及時更換才能保障安全。 如果不經常人工檢查,那么兩個和一個的效果是一樣的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
也有人認為,在高水位傳感器的上方再加一個傳感器,作為高水位傳感器失效后水位超過的報警,那么正常時這傳感器從不發訊,如果不去檢查,即使壞了也不會知道,也等同于一個傳感器。 所以無論裝一個還是兩個,都必須人工去檢查,否則就失去意義。 [ 此帖被znz43在2012-08-06 13:11重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
|
超聲波位移傳感器或激光傳感器帶控制器的,如果損壞或不能測量讓反饋報警 |
---|---|
|