美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

kid123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1445 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-22
最后登錄: 2013-04-24
查看kid123321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-26 10:18
   驅動器是只有cp和dir的那種,就是方向信號高電平則為正轉,低電平則為反轉,但是我想用DRVI指令輸出定位脈沖去控制p步進電機,但是這條指令的[D.2]在指令執行的時候是on而只有當指令不執行的時候是off,這樣如何控制步進電機反轉;如果用plsy的話直接脈沖輸出和方向控制分離的是可以實現,但是我想問下如何用相對定位這條指令,手冊上的[S1]范圍是-32767~+32767難道說這個“+、-”和控制電機的正反轉有關嗎?求教各位前輩們
19821017xw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1148 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-07-28
最后登錄: 2014-06-19
查看19821017xw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 23:46
樓上回答木錯,仔細閱讀手冊,寫的其實很明白的~
D2 :旋轉方向信號輸出其實地址(即正反轉控制信號輸出端)
     根據S1正負,按照以下方式運行動作(正——ON,負——OFF)