樓主  發表于: 2012-07-27 23:28

跪求師傅,求幫忙。PLC 是fx1n-40mt  -00,下載線是三菱USB-SC09,程序可以寫到PLC,就是在監控的時候,通訊一下子就不能通訊了,不知道什么原因
PLC版本是GX Developer”6,.0  的,(下載線USB-SC09建議版本用7.08以上,不可以用3.0版),會不會是版本太低,要是太低就不能下載程序到PLC了,還有1000多步的程序寫到plc就顯示內存不足,是什么原因啊,是不是設置錯誤,哪位師傅有遇到這樣的問題,請幫幫忙,PLC是二手的,請師傅們幫幫忙,先在此感謝了
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-27 23:37
關掉電箱里面的變頻器等干擾源,接好地線。