我一般用數字量作比較,例如一把行程1600mm的電子尺,模擬量輸入到分辨率為16000的端口里面,即轉換系數為10,在觸摸屏里面輸入一個限位值,例如100mm,我就把100mm這個物理量轉化為數字量,即100*10=1000,我就拿1000和電子尺的實時值(0-16000)作比較。這樣只需要16位有符號2進制數比較即可。
但今天一個日本工程師說,要在PLC里面用物理量作比較才準確,意思即是把從電子尺讀取的0-16000的數值轉換為(16000/10=1600)0-1600mm的物理量直接和觸摸屏輸入的物理量進行比較。這樣的好處是可讀性比較強,在PLC里面就能看到每個比較量的實際值,但這種按照物理量比較的方法麻煩之處在于需要使用32位浮點數比較,如果要處理的數據比較多,就會降低PLC的運算速度。
我想問一下,那種比較的精度會高一點?
[ 此帖被drw_08在2012-07-28 17:39重新編輯 ]
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-29 09:11
一般都是線性轉換成物理量再來運算。