龐樹恒
級別: 工控俠客
|
帶負載啟動電流太大,而熱繼是雙金屬片的熱變形不同而帶動觸點,相應沒有那么快的。 要不再加個接觸器和時繼來啟動時跳過熱繼吧。 |
---|---|
|
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
|
建議你改一下啟動回路,增加一個接觸器 作為啟動,用時間繼電器做切換。試試看吧!我是也有遇到過這樣的情況,是熱繼電器自身的原因吧!! |
---|---|
|
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
|
8樓的兄弟,加軟啟動器一樣沒用,75KW的風車啟動,不關風門一樣不行,加變頻器沒試過。樓主,有一種方案應該可以,使用電流互感器,電流互感器一次側電流,根據風車額定電流選擇,二次側電流接熱繼電器,依據比例換算設定保護電流。這樣的話二次側電流都是0-5A,電流小了,熱繼電器就不會燒了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
逝水流云
級別: 探索解密
|
配個大一級和熱繼,風門這事還用的著說嗎?隨便想到辦法去能搞定。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhanggobo
級別: 略有小成
|
做為一個電工的大忌是什么?好好反省反省. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
|
75KW直接啟動?連星三角都不裝?牛,真牛 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
|
是75KW的加軟啟動器,風門不關,啟動容易跳過載。樓主,加電流互感器的方法有看明白不?我公司的大馬達熱保護都採用這種方法 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
|
太多了,我覺的國產較好。但電流應調在電機額定電流的1.5——1.7倍。復位應調在手動位。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |