美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lihyli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 170 點
下載積分: 483 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-11-04
最后登錄: 2024-05-16
查看lihyli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-02 21:44
請教高位高手,三菱FX-3U的PLC帶3個軸,直接發脈沖控制,現在有個問題是伺服定位不準,請教過三菱的客服,說是有干擾,把所有的信號線全部都拆下來遠離強電電纜,可問題還是存在,請教一下各位高手,有什么好的解決辦法,不勝感激!
ycet
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 175 點
下載積分: 609 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2021-02-15
查看ycet的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-05 11:10
這種問題我也遇到過,是干擾問題。
建議在機器輸入電源加個濾波器,在走不準的伺服驅動器電源線加濾波器,發脈沖的線用雙絞屏蔽線。如果機器上有經常動作的繼電器建議把它換成固態繼電器。干擾問題很難解決的。這點建議希望能幫到你