樓主  發表于: 2012-08-03 17:17
我公司有2臺德瑪的變頻器,是控制流水線的鏈條速度的,一般很少調速。電機是1.5KW的.變頻器也是1.5KW的,現在其中有一臺在運行時經常出現"OL"代碼.電機額定電流是6.4A,我2臺變頻器都設的是7A,一樣的參數設置.2臺都用了2年了,就一臺老出現"OL",用鉗形電流表監測變頻器的輸出電流,沒有故障的一臺為3.7A,有故障的一臺為6.8A---7.2A.人分析是變頻器壞了,各位大俠幫我分析下是什么原因?
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-03 17:59
一樓 正解
建議把電機負載分開 再測電流
還有 檢查一下剎車 是不是間隙不平衡 卡了
這個問題不是很難的