美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

宋正偉
心中的原風景
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 258 點
下載積分: 119891 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2012-01-02
最后登錄: 2024-12-23
查看宋正偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-03 17:17
我公司有2臺德瑪的變頻器,是控制流水線的鏈條速度的,一般很少調速。電機是1.5KW的.變頻器也是1.5KW的,現在其中有一臺在運行時經常出現"OL"代碼.電機額定電流是6.4A,我2臺變頻器都設的是7A,一樣的參數設置.2臺都用了2年了,就一臺老出現"OL",用鉗形電流表監測變頻器的輸出電流,沒有故障的一臺為3.7A,有故障的一臺為6.8A---7.2A.人分析是變頻器壞了,各位大俠幫我分析下是什么原因?
jdz_wsh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2020-02-13
查看jdz_wsh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-06 21:03
1樓說得有理。樓主可以試一下。