樓主  發表于: 2012-08-05 15:57
[]請教各位教師:有一臺西門子MICROMASTER420的變頻器報警,顯示為F0002是什么錯誤?謝謝了。
學無止境,永遠是學生。
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-05 16:34
你沒有手冊么?
F0002
過電壓
􀂾 直流回路的電壓(r0026)超過了跳閘
電平(P2172)
􀂾 由于供電電源電壓過高,或者電動機處
于再生制動方式下引起過電壓。
􀂾 斜坡下降過快,或者電動機由大慣量負
載帶動旋轉而處于再生制動狀態下。

檢查以下各項:
1. 電源電壓(P0210)必須在變頻器銘牌規定的范圍以內。
2. 直流回路電壓控制器必須有效(P1240),而且正確地進
行了參數化。
3. 斜坡下降時間(P1121)必須與負載的慣量相匹配。