lixiang123
級別: 略有小成
|
請問: 我公司使用的電機22kw,變頻控制,安川變頻器H1000,電機與變頻器之間的界限距離80米 控制方式選擇:帶PG矢量控制,頻率指令選擇:選購卡 出現如下問題,電機在有載荷的情況下,隨著電機頻率的增大,電流逐漸增大,在5Hz時,電流只有22A,在25Hz時,電流達到45A。 將聯軸節脫開,空載下運行,電流也會隨著頻率的變化而變化,電流從22A~37A之間變化,40HZ時電流最大,50HZ時,電流只有28A 請問是哪方面出問題了。 我實在不解 |
---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
|
很有可能,你可以把變頻器拆到電機旁測試 |
|
---|---|---|
|